各位TX: 小弟现有两个问题向大家请教:
1.现在我们的厂房设计的承重为1000Kg/平米,但在实际应用中假如我的机器有4000Kg,只有4个支撑垫脚,分布如附件所示,它对车间地板的承重如何计算? 是用4000除以4个垫脚的面积还是垫脚所形成的矩形面积?
2. 现我们要建军新厂,需要进行立术间距的评估选择,想知道厂房的立柱间距与承重及建造成本三者之间的关系怎样?供应商告我说8~10m为性价比最好的立柱间距。
不吝赐教!多谢!
(14.02 KB, 下载次数: 18)
11:12 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
朋友,应计算垫脚所形成的矩形.如设备太重,最好在垫脚下加钢梁或打垫层,以分散集中力.
是做钢结构厂房吗?造价和柱距是一对矛盾的关系.柱距首先根据你的使用功能情况确定,柱距的大小会决定柱子的大小,梁的大小等,从而影响工程造价.
你说的是楼面表面的压力即压强,而不是楼板里的应力问题,和承载能力也不一样.不同的概念范畴
简单地理解,你家的楼板设计承重很低,你一双脚面积下的楼板压力远远大于它,你家的楼板是不是早被你压塌了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢!我们的新厂是建混凝土厂房2F的。另外对于地板的承重我想是不是除了1000Kg/平米之外,还应有一个集中应力的最大限额,像如上机器每个垫脚处的载荷就是*0.1*0.1)=127000Kg/m2,好吓人,又该如何去评估呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
参见荷载规范设计手册,里面说的很详细,是要折减的,比上述计算要小很多,还和板厚有关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
这个我们公司也遇到过,30吨的折板机,只是简单的在两侧应该固定螺栓的地方平放了两条25mm的钢板,然后在钢板旁打膨胀螺栓固定,再把机器焊接到钢板上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
楼面活荷载是设备安装及检修的荷载。设备重量应是恒荷载,如设备转动或振动还要乘以动力系数(一般为1.1-2)。
较大重量的地脚螺栓一定要作用在量上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分201帖子
四星助理工程师, 积分 201, 距离下一级还需 49 积分
对于高层的电梯间,其实也是如此计算
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
1.是按集中力计算,还是按均布荷载设计,那是要问做设备的供应商才能确定的,你们要问设备商要一份设备资料的。我想你的设备基础可能会有基础的吧。如果有基础,那这四个预留的洞口可能只起到固定的位子作用,那样子的话按设备的重除以基础的面积后如果设备对基础有大的震动的话还要乘以一个1.5-2的安全系数。主要还是看设备的传力情况,才能分析出来你现在碰到的是什么样子的情况。
2.柱距的话对于经济来说肯定是8m的比较经济,一般框架的柱距都做在6-8m。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这么简单的问题怎么还讨论:
问题一答案:设备基础下面加梁。
问题二答案:柱子间距应该由工艺布置决定。8~10m柱距,一般情况下比较经济。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
朋友,应计算垫脚所形成的矩形.如设备太重,最好在垫脚下加钢梁或打垫层,以分散集中力.
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)机房楼板承重检测|设备承重检测鉴定单位
机房楼板承重检测|设备承重检测鉴定单位
房屋安全鉴定公司
机房楼板承重检测:机房是电子信息设备运行的场所,其设备密度较大、重量高,在机房选址和设计时应该核实机房的承重问题,且应考虑具有一定的抗震性。随着近年来的网络扩容,机房的面积越来越紧张,许多业主选择在机房原有的基础上新增设备,但是由于部分机房受到当时条件的影响及技术能力的限制,许多建筑物并非为机房所建,所以在不能确定机房楼板承重是否满足要求之前,不可贸然新增加设备,需委托房屋安全鉴定机构对机房所在的建筑进行楼板承重检测,以保障机房后续的安全使用,当楼板承重能力达不到机房承重要求时,可以选择对机房所在建筑进行承重力加固处理。一般机房楼板承重检测流程如下:1、对机房进行初始调查,摸清建筑的历史和现状,规模大小、结构体系等。
2、通过现场查勘、测试、记录各种损坏数据和现状进行检查,对建筑结构尺寸,配筋,结构布置,基础形式等进行了仔细的勘测,3、抽样检测机房承重结构材料的性能,构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。4、检测机房的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。5、根据实测机房结构材料力学性能,按现有荷载、使用情况和机房结构体系,建立合理的计算模型,验算机房现有承载能力。
6、据现场勘查资料及计算机数据,复算的资料分析整理汇列成文字图表,结合相关规范出具检测结果。对检测结果的描述要准确具体。对被鉴定的机房进行全面分析,论证定性,做出综合判断,提出处理建议。广东省机电建筑设计研究院专业从事机房楼板承重检测鉴定,针对各类生产厂房、机房放置大型设备进行楼板承重检测,如有机房楼板承重检测等相关技术疑问或业务,欢迎来我司洽谈,我公司将提供免费技术答疑,专业为您解答排忧。