设置在合用三合一前室加压送风的机械加压风口如何工作

您现在的位置: &&
>> 2015年注册消防工程师案例分析考点:防烟和排烟设施
2015年注册消防工程师案例分析考点:防烟和排烟设施
来源:环球网校
发布时间: 09:26:15
  【摘要】2015年度一级注册消防工程师资格考试日期定为日、20日,各省市报名入口陆续开通中。环球网校注册消防师考试 频道会为大家持续更新2015年消防工程师报名及备考相关信息,敬请关注。以下为:2015年注册消防工程师案例分析考点:防烟和排烟设施,希望能帮到大 家。
  查看汇总:
  3)检查风机选型是否符合要求。首先,当负担两个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m2/h计算;其次,当排烟风机负担一个防烟分区时,应按该防烟分区面积每平方米不小于60m2/h计算;最后,中庭体积小于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;如果中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于/h。根据计算值的大小,可选择离心风机、排烟轴流风机,也可选择自带电源的专用排烟风机。
  4)检查送风口或排烟口的安装位置是否妥当。正压送风15的设置位置起到关键性的作用,一般防烟楼梯间的送风口需要每隔二至三层设置,前室的送风口就必须层层设置,不能有任何遗漏;其次就是每个送风口的面积大小一定要按照标准进行正确的设计和设置,不可以凭感觉而定。
  5)测试排烟防烟设施的功能是否完备,包括正压送风及机械排烟两大系统,缺一不可。风机配电要满足要求,在最末一级配电箱处必须设置自动切换装置;风机在消防控制室必须有一对一的启动按钮,一旦发生火灾,就可以使加压送风机立即启动;送风口(常开加压送风口除外)设置手动和自动开启装置,有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置;防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)的余压值是否符合高层民用建筑设计防火规范(2005年版)(GB 5)与建筑设计防火规范(GB 5)的规定。在排烟支管和排烟风机的机房人口处是否设有当烟气温度超过280℃能自行关闭的排烟防火阀;当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否能自行启动;排烟口平时是否能关闭,是否设置手动和自动开启装置,是否有与感烟探测器连锁的自动开启装置或消防控制中心远距离控制的开启装置。
  6)一般情况下,加压送风机是否设置在不受建筑物内火灾影响的送风机房内,最好设置在系统底部,且加压送风系统的管道上不应装设防火阀。其次净空高度超过12m的室内中庭,竖向的排烟口是否按2~3层设一排烟12或者分段设置;排烟风机是否设置在该排烟系统最高排烟口的上部,不能采用将上层烟气引向下层的风道的布置方式;最后送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s;用镀锌金属风道时,风速不应超过20m/s,当采用混凝土砌块或石棉板等其他非金属材料风道时,风速不应超过15m/s;防排烟风机明敷的配电线路是否符合防火性能要求。
  四、注意事项
  1)如果必须要在楼梯间的适当位置设置压力传感器,控制加压送风机出口处的旁通泄压阀,就要调整楼梯间的余压值。
  2)人民防空工程避难走道的前室、防烟楼梯间及其前室或合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置,当需要共用系统时,应在支管上设置压差自动调节装置。避难走道的前室的机械加压送风量应按前室入口门洞风速不小于1.20m/s计算确定。
  3)当地上和地下部分在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置。当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求。
  4)采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗,系统加压送风量应计算窗缝的漏风量。
  5)当前室的加压送风口为常开型时,其前室应采用带启闭信号的常闭防火门,并应在加压送风机的压出段上设置防回流装置或电动调节阀。
  6)机械加压送风口不宜设置在被门挡住的部位。
  7)防烟楼梯间的加压送风口一般采用自垂百叶式或常开百叶式风口,并应在加压风机压出段上设置防回流装置或电动调节阀。
  8)如果剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量按两楼梯间风量计算,送风口应分别设置,塔式住宅设置一个前室的剪刀楼梯应分别设置加压送风系统。
  9)防烟楼梯间和合用前室的机械加压送风系统宜分别独立设置。
  10)当建筑层数超过32层或建筑高度大于100m时,一般情况下其送风系统及送风量必须分段设计。
& & 编辑推荐:
课程免费试听
最新资讯 ―>
一级消防工程师试题专区 ―>
一级消防工程师复习资料 ―>
一级消防工程师辅导在线 ―>&&Tel:400-880-6318
当前位置: >>
>> 文章内容
机械加压送风系统:机械加压送风系统的选择
来源:注册消防考试网
【注册消防工程师专业网站】
机械加压送风系统:机械加压送风系统的选择&1)建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前宝或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械如压送风系统。将前室的机械加压送风口设置在前室的顶部,其目的是为了形成有效阻隔烟气的风幕;而将风口设在正对前室人口的墙面上,是为了形成正面阻挡烟气侵入前室的效果。&&&
2)建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。&&&
3)当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。&&&
4)带裙房的高层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,当裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房等高范围内不具备自然通风条件时,该高层建筑不具备自然通风条件的前室、消防电梯前室或合用前室应设置局部正压送风系统,其送风口也应设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上。&&&
5)地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独立设置。受建筑条件限制时,可与地上部分的楼梯间其用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于《建筑设计防火规范》要求在首层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间。当这两个楼梯间合用加压送风系统时,应分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量之和。通常地下楼梯间层数少,因此在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。为满足地上、地下的送风量的要求且不造成超压,在设计时必须注意在送风系统中设置余压阀等相应的有效措施。&&&
6)地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。当地下室层数为3层及以上,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风,其前室为独立前室时,前室可不设置防烟系统,否则前室也应按要求采取机械加压送风方式的防烟措施。&&&
7)自然通风条件不能满足每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1. 00m2的可开启外窗或开口的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统;当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1. 20m2的可开启外窗或直通室外的门。&&&
8)避难层应设置直接对外的可开启外窗或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1. 00h的C类防火窗。&&&
9)建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。&&&
10)建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:&&& ①建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2。&&& ②直灌式加压送风系统的送风量应按计算值或按表3-10-1中的送风量增加20%取值。&&& ③加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。&&&
11)人防工程的下列部位应设置机械加压送风防烟设施:防烟楼梯间及其前室或合用前室;避难走道的前室。&&&
12)建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库,应采用防烟楼梯间。
一级注册消防工程师培训
李老师:一级注册消防工程师、国家公安部和科技部专家、高级项目经理、12年培训经验,编写了多本教材,...
消防工程师培训
各省市报名简章暖通空调分区
查看: 1008|回复: 1
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
17层住宅 合用前室加压送风的风口 在火灾的时候 开启火灾层 及火灾上下两层 如果在没有消防控制室的时候 在3层的风口 是如何控制开启的& &谢谢
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2102帖子
五星工程师, 积分 2102, 距离下一级还需 398 积分
没有消防控制室,但是消防控制系统还是应该有的。否则,加压送风系统就是一个摆设。
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您的位置:
&&&&&&&&& 正文
二级注册消防工程师技术实务思考题及答案:建筑机械加压送风系统
】【】&来源:职业培训教育网整理
技术实务思考题及答案
第三篇 建筑消防设施复习题答案
第十章 防排烟系统
建筑哪些部位需要设置机械加压送风系统?P300、301
答:1) 建筑高度小于等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100m的住宅建筑,当前室或合用前室采用机械加压送风系统,且其加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面上时,楼梯间可采用自然通风方式。当前室的加压送风口的设置不符合上述规定时,防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。
2) 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。
3) 当防烟楼梯间采用机械加压送风方式的防烟系统时,楼梯间应设置机械加压送风设施,前室可不设机械加压送风设施,但合用前室应设机械加压送风设施。防烟楼梯间的楼梯间与合用前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
4) 带裙房的高层建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室,当裙房高度以上部分利用可开启外窗进行自然通风,裙房等高范围内不具备自然通风条件时,该高层建筑不具备自然通风条件的前室、消防电梯前室或合用前室应设置局部正压送风系统。其送风口设置方式也应设置在前室的顶部或将送风口设在正对前室入口的墙面上。
5) 地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独立设置。受建筑条件限制时,可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。
6) 地上部分楼梯间利用可开启外窗进行自然通风时,地下部分的防烟楼梯间应采用机械加压送风系统。当地下室层数为3层及以上,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风,其前室为独立前室时,前室可不设置防烟系统,否则前室也应按要求采取机械加压送风方式的防烟措施。
7)自然通风条件不能满足每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2.00㎡,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1.00㎡的可开启外窗或开口的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统,当封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用时,可不设置机械加压送风系统,但应在首层设置不小于1.20㎡的可开启外窗或直通室外的门。
8) 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h 的C 类防火窗。
9)建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m.
10.建筑高度小于等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:
① 建筑高度大于32m的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度的1/2.
② 直灌式加压送风系统的送风量应按计算值或按表3-10-1中的送风量增加20%取值。
③ 加压送风口不宜设在影响人员疏散的部位。
11) 人防工程的下列部位应设置机械加压送风防烟设施:防烟楼梯间及其前室或合用前室;避难走道的前室。
12) 建筑高度大于32m 的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m 的地下汽车库,应采用防烟楼梯间。
有一个地方只有消防人知道
靠谱2015交流群,第一个群很多学员已经加入:交流群1: ;交流群2:<font color="#ff347;交流群3:!& 责任编辑:journey
&&上一篇:&&
&&下一篇:&&
二级注册消防工程师:
基础精讲班
强化考点班
冲刺串讲班
《消防技术综合能力》
《消防安全案例分析》
特色班全套(含两门课程)优惠价: 780元/全套
全套 1080元
全套 1480元
相关资讯:
&&&&&&&&&&
网站导航: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
· · · ·
· · · ·
· · · ·
特色班  
结合教材全面讲解450元/门
特色班全套 (含两门)价格780元/全套
精品班  
高清智能交互式课件600元/门
精品班全套 (含两门)价格1080元/全套
实验班  
签署协议,不过退费900元/门
实验班全套 (含两门)价格1480元/全套
特色班  
结合教材全面讲解450元/门
特色班全套 (含两门)价格780元/全套
精品班   高清智能交互式课件600元/门
精品班全套 (含两门)价格1080元/全套
实验班  
签署协议,不过退费900元/门
实验班全套 (含两门)价格1480元/全套以下试题来自:
单项选择题设置机械加压送风的楼梯间宜()设一个加压送风口,前室的加压送风口应()设一个。
A.每隔三至五层、每层
B.每隔二至三层、每层
C.每隔二至三层、每隔二至三层
D.每层、每二层
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题}

我要回帖

更多关于 扩大前室 加压送风 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信