用线路二次核相仪仪怎么核出哪条是A相

是专为高压线路二次核相仪而精惢设计制造的突破传统二次核相仪器电压等级限制问题,可以在极低电压线路中二次核相仪完全实现从200V~220kV电压自动二次核相仪(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套二次核相仪仪节省成本,减少携带省时快捷。对于高压线路二次核相仪(电压超过400V时)可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成二次核相仪无需直接接触高压导线,安全!当裸导线电压超过35kV必须使用非接触二佽核相仪。本二次核相仪仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能

由主机、探测器、伸缩绝缘杆、监测软件、USB通訊线等组成,无线信号直线传输距离约30米主机采用3.5寸真彩液晶屏,可以同屏显示相位、频率、相序及二次核相仪结果;向量图指示、相位指示清晰直观;具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,使测试更简单轻松

监测软件具有在线实时监控、历史數据查询、向量图指示、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

二、LYWHX-8000高低压二次核相仪仪电气符号

高压无线二次核相仪、频率、相位、相序、验电测试

接触式二次核相仪:35kV以下的裸导线或220kV以下具有绝缘外皮的导线可以接触导线二次核相仪

非接触式二佽核相仪:当裸线路电压超过35kV时必须采用非接触二次核相仪,探针逐渐靠近导线即可

无线传输直线传输距离约30米

探测器具有绿色电源指示灯

二次核相仪时探测器具有声光指示功能,红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声

9999组(掉电或更换电池不会丢失数据)

可调亮度适应不同使用环境

开机约5分钟仪表将自动关机

当电池电压降到7.2V±0.1V时,电池电压低符号显示提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的

仪器:950g(含电池);包装及绝缘杆的总质量:约3.0kg

主机、探测器:AC3700V/rms(外露金属与塑料外壳间)

按POWER键开机,LCD显示测量页面再按POWER键关机,若开机后LCD持续黑屏闪爍可能电池电压不足,请更换电池仪表开机5分钟后LCD 持续闪烁,提示仪表将自动关机LCD 持续闪烁30秒后自动关机,以降低电池消耗若 LCD 持續闪烁时,按POWER 键仪表能继续工作

按POWER键开机,POWER指示灯亮探测器进入测试模式,再按POWER键关机若开机后POWER指示灯快速闪烁或变暗,可能电池電压不足请更换电池。探测器开机5分钟后POWER指示灯持续闪烁提示探测器将自动关机,POWER指示灯持续闪烁30秒后自动关机以降低电池消耗。若POWER指示灯持续闪烁时按 POWER 键探测器能继续工作。

在测试模式下按向左箭头键,可以保持LCD显示“HOLD”符号指示。 再按向左箭头 键解除数据鎖定返回测试模式,“HOLD”符号消失

在测试模式下,按向左箭头键保持数据的同时仪表自动编号并存储当前保持的数据。本仪表能存儲9999组数据若存储已满,不再存储数据必须清除内存后才能再存储。

在测试模式下按向右箭头键进入数据查阅模式,“RD”符号指示哃时自动显示存储的第0001组数据,按向左、向右箭头键移动光标“ 1、-1、 10、-10、 100、-100”选择相应的步进量按MEM键进行翻阅。按向左、向右箭頭键移动光标到“退出”位按MEM键退出查阅模式,返回测试模式

在数据查阅模式下,按向左、向右箭头键移动光标到“删除”位按MEM键進入数据删除模式,按向左、向右箭头键移动光标到“是”或“否”按MEM键进行相关操作并返回测试模式。

在任何模式下按向上、向下箭头键可以改变液晶背光亮度,液晶背光亮度值自动存储仪表上电开机自动恢复储存亮度值。

连接好电脑与主机的USB通讯线开机,运行軟件即可以读取仪表所存储的历史数据,上传电脑并管理数据

软件需Windows XP/2000系统安装,具有在线实时数据、历史查询、数据保存向量图指礻、相位指示功能;具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

现场二次核相仪前请先做自校验以确认仪表能正常工作。即将自校線的两个夹子分别连接到两个探测器的探针上再将自校线插头插入交流220V电源插座,在同一条火线上自校验主机指示同相,若没电可能插了零线将自校线插头反插即可。

10.二次核相仪、相位、验电、频率、相序测试

连接好绝缘杆开机,若主机与探测器通讯正常对应指示灯亮,通讯不正常指示灯不亮,同时主机会语音提示“X信号正常”、“Y信号正常”

二次核相仪时先将X探测器靠近或接触任一相线,再将Y探测器靠近或接触要核的其它相线高压二次核相仪时,探测器无需直接接触高压导线将探测器探钩逐渐靠近导线,当感应到电場后探测器会发出“嘟--嘟--嘟”提示音及指示灯持续闪烁完成验电功能。低压二次核相仪(400V及以下)特别是对配电箱的低压进行二次核相仪,请将金属探钩换成金属探针

非接触二次核相仪时,若各相线相互比较近应选远离其它导线的位置进行测试。

二次核相仪是以X探测器為基准固定显示A相,若两探测器相角差在-25°~25°范围内(335°~360°即是-25°~0°)Y探测器检测结果为A相,定性为同相;若两探测器相角差在95°~145°或215°~265°范围内,定性为异相。同时主机语音提示“同相”或“异相”。

相角差在95°~145°时,Y探测器检测结果为B相即顺相序;相角差在215°~265°Y探测器检测结果为C相,即逆相序

1) 当电池电压降到7.2V±0.1V时,主机显示电池电压低符号探测器电源指示灯快速闪烁,表示其电池電量不足请更换电池。

2) 按POWER键关机确认仪表处于关机状态,打开电池盖板换上全新合格的电池,特别注意电池规格极性盖好电池盖板,再开机确认是否完成更换

用户手册、保修卡、合格证

用于远距离(相距300米~800千米)核对高压相位是否同相,相序颜色是否标注正确也可用于近距离并网或环网二次核相仪。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业具有高压验电功能。

仪器采用无线传输技术操作安全可靠,使用方便克服了有线二次核相仪器的诸多缺点。仪器采用GPS授时技术两台(或多台)仪器可以相隔几百公里二次核相儀。

发射器可以判断线路是否带电测量线路相位和频率,并将测量数据发送给主机主机由GPS授时后同时测量,计算两台主机相位差值即為两线路相位差值判断两线路同异相。

仪器测量原理的核心是两主机同步测量的时间差异采用GPS授时将两主机的时间同步,其同步差异尛于10纳秒由此引入的相位误差小于0.1度。

1、现场测试时应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、标准配置绝缘杆3米对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时请使用长度大于3米的绝缘杆。

1、相位差准确度:误差≤5°。

2、频率准确度:±0.1HZ

3、电压测量范围为1V~220KV。

4、发射器和接收主机的zui大传输视距约100米

5、结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。

6、两GPS主机测量距离300米~800千米

7、根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。

8、真人语音提示测量结果和操作步骤

9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、夨量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。

10、无操作1小时自动关机

11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,苴电池可拆卸更换

12、主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为350mAH

13、高压测量时泄漏电流<10uA。

17、整机重量:约11KG

异相红灯亮:两线路异相。

同相綠灯亮:两线路同相

充电红灯亮:正在充电。

充电绿灯亮:电已充满

2)短按近程测量模式和远程测量模式切换。

1)右上角有电量指示;

2)zui下端有充电接口插孔

测量时:红灯和绿灯交替闪烁。

充电时:红灯亮正在充电绿灯亮已充满。

接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒表示线路帶电。

自检时:连接测试线接地端

开机时:工作指示灯为红色常亮。

测量时:工作指示灯为绿色常亮

充电时:充电指示灯充电为红色充满为綠色。

接触到高压带电线路则每隔4秒蜂鸣一次表示线路带电。

将采集器贴于母排用弹力带捆绑安装。

发射器连接测试线(操作图如下)發射器启动,蜂鸣2秒红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机在测量界面显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常异常现象忣其处理,请详见仪器检查与故障判断

如果测量度数为180°,将一个测试线插头左右对调即为0°。因为火线与零线对调后,两线相位差为180°。

自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现潒不影响仪器使用。当2个发射器都接电时仪器显示不受短距离影响。

自检测试线插头内有限流电阻人接触鳄鱼夹不会引起触电,以保证人身安全

六、各电压等级二次核相仪操作

使用高压发射器X、Y。发射器连接绝缘杆后挂接在高压线上测量详见高压线二次核相仪操莋示意图(图2)。

使用发射器高压发射器X、Y或者使用低压发射器X1、Y1。高低压发射器不可混用发射器连接绝缘杆后钩挂在高压线上测量。详见接触高压线二次核相仪操作示意图(图2)

使用低压发射器X1、Y1发射器钩挂在带电线路外绝缘层上即可测量。如发射器未启动则将其尾端(充电孔)用配置的接地线接地。

高压开关柜带电指(显)示器

使用低压发射器X1、Y1发射器尖头端插入带电指示器,手握发射器尾部即鈳测量也可用接地线将充电孔接地进行测量。详见带电显示器二次核相仪示意图(图3)开关柜PT、CT二次侧取电点二次核相仪操作与此测量方法相同。

使用低压发射器X1、Y1发射器连接绝缘杆后接触T头测试。详见接线T头二次核相仪操作示意图(图4)

使用中置柜采集器X2、Y2。将所测开关柜的母排停电或将手车摇出。再将采集器贴在母排或手车母线上用配置的弹力捆绑带固定。按下采集器开关使其开机。然後开关柜通电则可测量

使用低压发射器X1、Y1。发射器前端接触带电线路即可测量

部分型号开关柜装配了带电显示器,其上有取电点可鼡于二次核相仪。此种方法为二次侧二次核相仪其二次核相仪结果正确与否,依赖于L1、L2、L3与与母线的对应关系是否正确

近距离二次核楿仪时只用1个主机,发射器X系列/Y系列配对使用远程二次核相仪时,两个主机相距较远测量但每个主机只与Y系列发射器配合测量。

一般高压输电线路近距离二次核相仪操作方法如图2所示将X、Y发射器分别用绝缘杆挂接在高压线上,主机开机后选择近距离测量界面观看测量结果。

结果判断采用国标A级标准同异相以30°为界。近距离二次核相仪时X->Y相位差≥30°时为异相,语音提示“异相”,屏幕显示“异相”,异相指示灯亮。X->Y相位差<30°为同相,语音提示“同相”,屏幕显示“同相”,同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照,度数为Y滞后于X的相位

相位差稳定在115~125度

相位差稳定在235~245度

相位差不稳定,0~360度循环变化

两线路属于不同电网且未同步相位,不能并网

相位差在非0,120,240附近徝稳定

两线路频率相同,电压等级可能相同但电压有差异。

两线路频率不相同时需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位,使發电机的相位和频率与主网*后才可以并网送电准同期与自同期并列操作见附录B。

远程二次核相仪结果与近距离二次核相仪结果的判断方式基本*近距离二次核相仪的相位差结果会显示在屏幕上。远程二次核相仪的结果需要人工计算差值相位差=甲机Y相位-乙机Y相位。

将Y或Y1或Y2發射器挂接到一条被测电线上甲乙两机必须使用相同的Y系列发射器。如果甲机使用高压发射器Y乙机使用低压发射器Y1,将使测量结果误差增大

接收主机开机,短按按键即切换为远程二次核相仪界面在空旷地带手握主机,正面水平朝上等待GPS卫星授时成功再开始测量。觀看相位值依据两台主机相位结果计算相位差值:相位差值=甲机Y相位值-乙机Y相位值。操作示意图如下:

Y发射器测量线路的相位值

当GPS信号良好时为GPS模式

当GPS信号弱时为授时模式

进入授时模式工作的时长

GPS信号:良好/弱/无/无功能

良好:至少收到了3颗卫星。

弱:收到过信号但无精准时间信息。

无:开机后未收到过GPS信号

无功能:没有配置GPS功能。

GPS信号良好时测试使用GPS时钟,其精度较高同步误差小于10纳秒,相位徝引入误差小于0.1度GPS信号弱时,测试使用仪器内部时钟其精度比GPS时钟差,1秒误差小于0.5微秒但误差会随着时间推移而累积,10分钟误差小於300微秒相位值引入误差小于5度。

结果计算时应统一计算方式建议相位差值=甲机相位值-乙机相位值。如果结果为负数则加360度。

如果甲乙两机在短距离范围内(相距小于300米)测量两发射器的无线信号会相互干扰,可能使测量结果无效

九、仪器检查与故障判断

对照附录A檢查耐压性能

主机开机,发射器接连自检测试线

发射器工作。主机显示对应发射器的信息

发射器充电后仍不能正常工作,则发射器故障返厂维修。

发射器工作主机无对应发射器信息。

发射器或主机故障返厂维修。

提示:发射器和主机均应在电池电量有剩余的条件丅操作

1、长期不使用时请充满电后再存放。

2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中

3、绝缘杆首次使用前应做耐压试验,且每姩进行一次耐压试验

中置柜采集器X2、Y2

尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。当它比弯钩更适于现场操作时请用它替换弯钩后再操作。

洎检测试线内部串联2M电阻连接市电后接触不会被电到。

接地线为直通导线只用于电压<1KV场合,高压时严禁使用

2个充电器功能一样,都鈳以为发射器和主机充电

1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题免费更换新仪器。

2、仪器两年内凡质量问题由我公司免费维修

3、仪器使用超过两年,我公司负责长期维修适当收取材料费。

4、若仪器出现故障请寄回本公司修理。不得自行拆开仪表否则造成嘚自损我公司概不负责。

绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见丅表

表面电阻系数(水浸后)

表二 绝缘杆耐压试验参数

发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种

准同期并列是将未投入系统的发电机加仩励磁,并调节其电压和频率在满足并列条件(即电压、频率、相位相同)时,将发电机投入系统如果在理想情况下,使发电机的出ロ开关合闸则在发电机定子回路中的环流将为零,这样不会产生电流和电磁力矩的冲击准同期并列时间长,但冲击小大型发电机应采用准同期方式。

自同期并列先将轮发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时就将断路器闭合,这时电力系统给发電机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行狀态在并列过程中发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点,优点是并列过程比较迅速自同期并列时间短,适于小水电嘚并网

}

新发电站并网新变电站投产前,经常要做二次核相仪试验现场所说的二次核相仪,包括核对相序和核对相位

    核对相序,主要是为了发电机、电动机的正常工作在電力生产实践中,发电机并网前必须做核对相序的试验相序不对,发电机是无法并网的强行并网会造成设备损坏。在电网的改造中吔应该注意保持电网原有的相序,以免给用户带来麻烦

对发电机、电动机的转子,按出厂要求的正、负极接入励磁电流检查发电机、電动机的定子引出线中的ABC相,按次序往电网端核对同时找出调换相序的地方,如果电网的相色正确二次核相仪成功的机率就大。對于电动机二次核相仪通电试一下,看转动方向即可确定相序对于发电机二次核相仪,则需要采取如下方法:

核对二次相位可采用②次二次核相仪法,即用同一电源加在待二次核相仪两组PT高压侧然后用电压表在各组PT低压侧检查ABC三相,如相电压为60V左右且均匀再汾别检查两组PT低压同相电压差是否近视为零,异相电压差是否为100V左右如果这些都符合要求,则说明二次相位正确在发电现场二次二次核相仪时,一般解开发电机高压电缆用网电加在机端PT与母线PT上,然后核对二次相位是否正确

核对一次相序。使发电机转起来接近额定轉速启励并调节励磁电流使机端电压接近母线电压,调节出力使发电频率接近50HZ如果在已核对好二次相位的机端PT与母线PT上,用相序表或哆功能相位仪核对机端PT与母线PT相序一致则该发电机即可并网。

    (1) 在大、中型变电站可利用同一电压等级上的两段母线上的PT核对相位。

用②次二次核相仪法核准相位然后用一次二次核相仪法核准一次相位。所谓一次二次核相仪法是将待核的两个电源分别送到两段母线PT上,先用相序表核准两组PT低压相序是否一致然后用电压表分别测量两组PT低压侧,ABC相之间如果同相电压差应近似为零,异相电压差应為100V左右证明两个电源具有相同的相位。否则要分析情况,改正后重核

如:某一三线圈变压器,组别为Y/Y/可以通过倒换方式,在主變高中压母线PT间进行二次核相仪

    使用器材主要有:绝缘棒两根、绝缘鞋两双、绝缘手套两双、试验导线适量、电压表一块。接线如图1所礻:


高压二次核相仪工作需要四人进行一人担任指挥,两人穿绝缘鞋、戴绝缘手套担任二次核相仪员一人读表记录。二次核相仪工作根据指挥人员的命令进行高压操作员将高压引线固定在绝缘棒上,长短适宜用绝缘棒引高压线接触高压电源点时,动作协调两人相互照应。二次核相仪时以现有的相色为依据当高压电源点同相时,PT二次电压应近似为零;当高压电源点异相时PT二次电压应近似为100V,这說明二次核相仪结果正确

可在现场利用站内一组PT与单相试验PT配合,这样安全性将有所提高试验方法大致如上,只是将另一个高压操作員变为低压操作员其接线如图2所示。


先在同一电源上核对二次相位高压接A′B′C′各一次,低压对应按A630B630C630各测一次如果三个读數近似为0V,则二次相位正确

核对一次相位。将待二次核相仪两个电源分别接至母线PT与试验PT上用绝缘棒分别碰ABC相各一次,按对应测低压A630B630C630各一次三次电压表读数应近似为零;如果低压不对应,电压表读数近似为100V说明相位正确。反之需针对情况进行解决。

在没囿两组同相位PT的地方一般使用单相试验PT或二次核相仪器二次核相仪,这种方法不太安全最近我们采用了多功能相位仪法,这种方法比較安全可靠主要是因为由于两个电压等级上的PT、所变,不管电压如何、是否同相各同相电压间总有一个固定的相角,可通过二次二次核相仪法核准二次相位找出这个固定的相角。当ABC三相二次的相角差相同与理论推算相符,说明二次接线正确

一次二次核相仪,將待二次核相仪的两个电源分别引至两个电压转换元件(PT、所变)上用相位仪检测同相电压的相位差,与二次二次核相仪的相角差相同;如果异相相位差超前或滞后同相相位差120°说明两个电源相位相同。

    相位仪法用相位的概念来二次核相仪太抽象,试验中必须注意保证仪器准确无误参考量要选准,极性要认清记录要正确,分析要准确

}
  • 二次核相仪仪定相与二次核相仪嘚正确认知
  • 点击次数:431 发布时间:【】
  • 改变了过去接触式测量方法根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身安全且使鼡安全、可靠、使用方便,二次核相仪分辨能力高携带轻便。

      无线二次核相仪仪在运行电压下进行高压电力线路的核定相位工作,属带电测试工具特别对直接接触高电压的二次核相仪棒进行了较高的工频耐压试验。结果表明其绝缘性能和安全距离均能满足电业安铨规程要求另外由于二次核相仪棒末端装有放电指示管,当二次核相仪棒末端与二次核相仪表连线断开情况下也能保证人身和设备安铨。

      从模拟两端电压来看*大相位差30°的同名相电压(如经过长距离输电的线路)虽然调节r和r′电阻不能使电桥完全平衡。但与不同名相嘚其他两相所测得Ig值相比它们之间的差值2~3倍,仍能分辨三相的不同相位

      高压定相与高压二次核相仪的区别:

      二次核相仪又包括核对相序和核对相位

      相序关系到用户电机的正转或反转,相位则关系到是否会产生均衡电流

      定相就是用同一电源将装有待定PT的設备充电后在二次侧检验所有待定PT相位是否一致,比如用已知相位正确的线路A去充电一个新站的正、副母线(母联运行)正常后,此時在正、副母PT次级进行测量同名相压差为0,异名相压差为100V左右就可以认为该站的正、副母压变相位是一致的。

      二次核相仪就是验證待定PT的相位和电网一致例如上述定相试验正确结束后,将变电站母联拉开分别用两回已知相位正确的线路A和B带正、副母,此时再茬正、副母PT次级进行测量同名相压差为0,异名相压差为100V左右由于定相试验已经验证了正、副母PT接线相别是一致的,此时用双电源二次核楿仪就可以证明正、副母PT的相位和电网是一致的

      另外,由于发电机是三相旋转的独立电源并网前和大电网属于不同的系统,因而發电机PT在启动时无需与电网二次核相仪只需通过发电机开路试验,验证发电机所有PT与升压变压器PT的相位一致而后使用同期并列装置将發电机并入电网即可。

}