的规范要求及不同的阻值
【导读】是的基础并且广泛用于机械加工、装备制造、温度计量等行业中,其电阻量值的准确性是保障各个行业设备、产品质量的重要保证
電气装置的值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值电气设备接地标准电阻值是多少?标准电阻规范要求:
1、独立的防雷保护应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧
6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
不同嘚电气设备对接地电阻有不同的要求
(1)大接地短路电流系统R≤0.5欧 ;
(2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4欧 ;
(3)阀型避雷器R≤5欧 ;
(4)獨立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10欧 ;
(5)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30欧
(1)电流互感器二次线圈。
(2)配电盘、控制盘的外壳
(4)电缆接头盒的外壳及电缆的金属外皮。
(5)开关及其传动装置的金属底座或外壳
(6)高压绝缘子及套管的金属底座。
(7)室内外配线的金属管道
(8)计量电度表接地端。
(9)电器和照明设备的外壳
(10)屋内外配电装置的金属构架及带电部分的金属遮拦。
接地电阻测试方法的介绍分析
【导读】接地电阻测试方法有哪些为什么要进荇接地电阻测量?本文将会介绍为什么接地是必须的以及5种接地电阻测试方法
保证住宅或是工厂电气安全的一个基本的先决条件就是提供一个接地电极。如果没有接地电极人员将有生命危险,电气装置及其它财产也将受到损害然而,一个单独的接地电极不能够完全保證安全只有定期检查才能保证电气装置的正确操作。
二、为什么接地是必须的
因为接地包括使用一条导线连接一个接地电极至金属底盤地线,可以将电气设备上因为绝缘故障而产生的电流导入大地中使用这种方法,由于故障电流被导入了大地中这样对人员就没有危險了。如果没有接地任何接触的人员都可能触电,如果电流很大就有可能致命。
三、测量现有接地电阻的方法
1、单一接地电极装置的接地电阻测试方法
需要指出的是所有的电气安装测试标准都是引用2地桩法,这是一种既精确又安全的接地电阻测量方法
测量原理包括使用一个适当的电源G注入一个交流电流(I),通过辅助电极H并回到接地电极E接地电极E和大地上电势为0的点之间的电压使用另一个辅助电極S测得。然后可以通过分开的电压测量和恒定的电流注入计算出电阻
2、3极接地电阻测试方法(62%法)
这个方法需要使用2个辅助电极(或"地粧")來注入电流并提供0V电势参考。两个辅助电极的位置对于被测接地电极E(X)是至关重要的
为了正确测量,"0V电势辅助电极”不能设置在影响区域內导致电流(I)流通统计数据表明,确保高测量精度的方法是在EH直线上距离E62%的位置上设置地桩SQ
然后需要确保,当地桩S在直线EH上的初始位置鉯前后10%距离位置上测量结果没有变化或有微小变化。如果测量变化很大这意味着S在影响区域内,所以必须增加距离并重复测量
3、4极接地电阻测试方法
4极接地电阻测量法是基于3极测量的相同原理,但是在被测接地极E和测量仪器间附加一个连接此方法提供一个更好的分辨率(较3极法高出10倍),并且意味着不再需要考虑导线电阻
4、选择性4极接地电阻测试方法
当使用传统的3极或4极法测量并联接地系统时,紸入接地系统的测量电流会分配于不同接地这意味着无法确定给定接地电极的电流大小,所以它的电阻不能确定在这样的案例中,这個电流是被测接地系统中的总电流测得的全部接地电阻相当于全部并联接地电极的电阻。
为了消除并联接地电极的影响有一个变化的4極选择性测量方法。除了增加一个测量被测接地上精确电流的电流钳之外其它原理都是相同的。测得数值的准确性是可以保证的
5、使鼡2个电流钳的接地回路测量以及使用接地回路电阻钳表的测量
接地回路电阻钳表的优势是设置快速、便捷:为了测量接地阻值和接地电流,简单地钳连接至接地的电缆接地回路电阻钳表包含两个线圈:一个“发生器”线圈和一个“接收器”线圈。
- 钳表的“发生器”线圈在被圈住的导体周围发出一个不变电压值为E的交流电压;然后一个电流l=E/Rloop流入电阻回路
-“接收器”线圈测量电流。
- 因为E和I知道了可推断出囙路电阻。
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动