1. 独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层那个方向的钢筋在上层?

答:独立基础钢筋长向筋在下面短向筋在上媔。

2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层

答:一般是双柱型独立基础或者是杯口獨立基础时,有上部钢筋受力钢筋在下,分布钢筋在上

3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的?

答:是75mm和S/2(半个间距)比较哪个小取哪個。

4、 计算根数时候“取整”一般有几种选择方式分别是什么?通常选择哪种方式

答:计算根数取整时一般有“三种”注写方式,分別是:向上取证、向下取整、四舍五入一般选择向上取整

答:DJJ表示阶形截面普通独立基础,DJP坡形截面普通独立基础BJJ阶形截面杯口独立基础,BJP坡形截面杯口独立基础

6、 什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的,只有一个箍筋的僦是非符合箍如下图所示:

7.柱子基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋?

答:柱子基础根部因只起固定纵筋的作用一般非符合箍就可以。

8、 柱子纵筋拐头a值是怎样判断的

答:是通过一个表来判断的。也就是插筋埋入基础的高度和锚固长度的比较来判断见下表。

9、 柱子纵筋不能在一个截面搭接焊接连接情况下错开长度是多少?绑扎连接情况下错开长度是多少

答:焊接情况下错开长度是35d和500比較取大。绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

10、 柱子纵筋与基础相邻层非连接区是多少首层的非连接区是多少?焊接和绑扎连接有区别吗

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高,首层也是1/3净高焊接和绑扎没有区别。

11、 如果一根柱子遇到一根屋面框架梁梁高为1200,柱子纵筋的锚固長度是850这时候柱子的纵筋是伸到梁顶—保护层还是满足锚固长度就可以了?

答:因为柱子是梁的支座所以必须伸到梁顶-保护层。

12、 为什么箍筋的弯钩长度是11.9d

答:10d+1.9d,10d是箍筋弯钩的直段长度抗震结构是10d(非抗震为5d),1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸

13、 柱子纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断?

答:是100、5d、箍筋加密间距三者比较取小

14、 箍筋根数计算时取整有几种情况发生?在实际工程中怎样应鼡

答:有三种:向上取证、向下取整、四舍五入,一般选择向上取整

15、 怎样判断中柱、边柱、角柱?怎样判断一根柱子的纵筋是内侧鋼筋还是外侧钢筋怎样确定一根柱子的角筋是外侧还是内侧?

答:一般用柱上支撑的梁的相交形式来判断梁与梁L型相交的柱一般是角柱,梁与梁T型相交的柱是边柱十字相交的柱子一般是中柱。判断每个柱子钢筋属于外侧还是内侧见下图。

如果遇到一根柱子的角筋可鉯归入外侧也可以归入内侧,一般是都归入外侧(此处是我们的经验此答案仅供参考)

16. 梁的集中标注中,KL5(3)300*500中的(3)是什么意思¢10@100/200(4)中的(4)是什么意思?2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25是什么意思?后一个2Φ25是什么意思中间的(2¢14)是什么意思?

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍,

2Φ25+(2¢14);2Φ25中前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的钢筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋。

答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋分两排布置,其中上排为2根下排为3根,上排2根不伸入支座

18. 梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚

答:当:支座宽度-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时采用弯锚构造

19. 梁的纵筋上部搭接在什么位置?下部通长筋如果大于鋼筋的定值长度怎么办

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内,并且要满足一个搭接长度下部通长筋如果定值长度不够,一般采鼡锚固方式不搭接,长度计算同下部非通长筋

20. 一根梁在端部遇到一个很宽的柱子时,纵筋是一直伸到柱子对边还是满足锚固长度就可鉯了

答:是锚固长度和过柱子中心线+5d比较取大值。

21. 梁与柱子相交处是柱子箍筋通过去还是梁箍筋通过去?

答:梁与柱子相交处因是柱子是梁的支座,柱为主梁为次,柱子的箍筋贯通梁的箍筋到柱侧。

22. 一根梁的中间支座两边负筋根数不同时多余一边的负筋怎样处悝?

答:一根梁的中间支座两边负筋根数不同时根数多的一侧负筋,有两种处理方式或伸至支座对边弯折15d,或采用直锚的方式伸入支座的长度满足一个锚固长度就可以(此锚固长度可以超过支座宽度)。

23. 我们在计算梁的钢筋长度时是否考虑纵筋之间的间距必须满足25mm?

24. 梁在什么情况下会出现架立筋架立筋主要起什么作用?

答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋架立筋主要起固定中间箍筋的作用。

25. 梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋在锚固长度上有什么区别?

答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋在端支座也分弯锚和直锚兩种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d

26. 框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别?

答:┅级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500

27. 吊筋是放在主梁上还是次梁上?长度怎样计算

答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时吊筋斜度为45°,吊筋长度公式推导为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin45°*2+20d*2;当梁高hb>800时,吊筋斜度为60°,吊筋长度公式推導为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin60°*2+20d*2(上述公式若看不懂看参考《算量就这么简单》109页“框架梁吊筋计算”)

28. 屋面框架梁和楼层框架梁有什么区别?

答:屋面层框架梁除了上部通长筋和支座负筋弯折长度必须伸入梁底外其余钢筋的算法和楼层框架梁相同。

29. 非框架梁和楼层框架梁有什么区別

答:1、锚固长度不同,框架梁锚固是LaE非框架梁锚固是La

2、 端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是1/3净跨长,非框架梁是1/5净跨长.

3、 丅部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚非框架梁是12d。

30、板的底筋伸入支座内的长度有几种情况平法图图集规定的是哪种情況?

答:板底筋伸入支座内的长度有七种情况(见书上册p177)图集上规定的是max(5d,hc/2)其他是经验做法或图纸有明确规定的做法。

31、 计算板的底筋根数时要用到起步距离,起步距离一般有几种情况在实际工程计算时怎样使用?

答:有4种:50mm、1/2间距(两种情况)、保护层圖集是距梁角筋1/2间距,50mm是各地特殊的规定(例如北京的长城杯规定的就是50)实际计算时经常会采用50mm或1/2间距(距梁边)。

32、 板的负筋锚入端支座内的长度有几种情况发生平法图集规定的是哪种情况?

答:书上册给大家介绍了6种情况见书上册P179-180,平法图集是第一种情况是錨固长度和250取大值。

33、 计算板的负筋根数时要用到起步距离,起步距离一般有几种情况在实际工程计算时怎样使用?

答:同板底筋的計算方法

34、 板的温度筋一般出现在什么地方?温度筋的长度与负筋参差多少计算温度筋根数时,也用到一个起步距离这个起步距离昰多少?

答:一般会出现在屋面板或中间层板相对比较厚时温度筋与负筋的参差长度没有说明时就按150mm考虑。温度筋起步距离是一个间距起步位置是负筋分布筋的最后一根位置。

35、 Ⅱ型马凳长度一般怎样确定怎样计算Ⅱ型马凳每排根数?马凳的起步排距是多少

答:Ⅱ型马凳L1长度是1~1.5米; L2长度用板厚度-上下保护层-上下钢筋直径,预算时为方便起见一般只减上下保护层; L3长度一般是支撑马凳的底筋间距两邊共加100。每排根数=(基础宽-2保护层)/L1取整+1(+1是因为马凳之间有参差此处为近似值);起步排距:取1/2排距。

36、 手工怎样计算圆弧处板的底筋长度请举例说明。

答:手工计算取平均长度计算方法是先计算弧形板的面积,然后再折算成矩形的见书上册P195。

37、 板的负筋如果遇箌丁字形梁时此处板的负筋长度要发生一些变化,怎样计算其长度锚入梁头内负筋根数怎样计算?

在丁字梁的宽度范围内的负筋按邊支座考虑,根数一般按(梁宽-2个起步)/间距+1考虑如果此梁两侧负筋长度不同,各按一半考虑根数按(梁宽/2-1个起步)/间距+1考虑(两边嘟+1会多算一根钢筋,这时候要按(梁宽-2个起步)/间距+1)算出总根数用总根数去控制最后的根数。

38、 计算板的阳角散射筋时散射筋的外蔀间距是多少?

39. 楼梯底筋锚入支座内的长度是多少

答:5d和h(梯板厚)比较取大。

40. 楼梯负筋锚入支座内的长度是多少

答:是La(一个锚固長度)

41. 楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长计算时要这算成斜长)

42. 怎样计算楼梯的斜度系数?

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方再除以踏步宽度得出的系数(见书上册p244)。

43. 如果一个楼梯采用的是平法标注怎样判断负筋的直径和根数?

答:如果一个梯板的底筋平法标注为¢12@100并没有给出负筋的间距,按照平法图集理解负筋的配筋率应该按底筋的1/2(配筋率是钢筋混凝汢构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比),负筋间距就一般取¢12@200就满足要求

44、如果一个楼梯底筋直接锚入底板內,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的时候要减去一个踏步長度。

45、 二次结构一般包含哪些构件

答:包含构造柱、砌体加筋、圈梁、过梁。

46、 构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生分别昰什么?

答:有三种连接方式分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼,植入插筋)

47、 圈梁纵筋与框架柱连接时一般有几种情况发生?分别是什么

48、 构造柱子与圈梁相交处,是构造柱箍筋通过詓还是圈梁箍筋通过去

答:这种情况是构造柱为主,圈梁为次构造柱箍筋通过,圈梁箍筋到构造柱外侧

49、 过梁伸入支座内的长度是哆少?纵筋长度怎样计算过梁箍筋在支座内是否布置?

答:一般为一端250两边共为500(如果不够250按实际长度计算),过梁纵筋长度=过梁总長度—2保护层(如果是一级钢加弯钩)过梁箍筋在支座内要布置。

50、 计算砌体加筋长度时遇到洞口时怎样计算遇到构造柱时怎样计算?遇到过梁时怎样计算

答:遇到洞口和过梁要断开,遇到构造柱时锚入构造柱内

}

同一连接区段内纵向受力钢筋嘚接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头不应大于() A、30%。 B、50% C、60%。 无子西瓜多为()倍体西瓜品种 年底注销的额度年初恢复时()用款计划。 必须报 可以报也可以不报。 不用报 以上都不对。 預算单位在资产类增设()会计总账科目用于年终注销用款额度的账务处理。 零余额账户用款额度 财政应返还额度。 财政授权支付 財政直接支付。 已知男性的钩虫感染率高于女性今欲比较甲乙两地居民的钩虫感染率,适当的方法是() 分性别比较。 两个率比较的X檢验 不具可比性,不能比较 对性别进行标准化后再做比较。 对当地人口进行标准化后再做比较 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应茬搭接接头两个端面外()范围内各设置两个箍筋其间距宜为50mm。

}

平均承重三吨25×50的混凝土量缸放哆少钢筋三米的跨度 这你不能在这儿吗 你要问专业的是这不敢马虎

你对这个回答的评价是

园8的钢筋做成20*45的箍筋,间距20上铁4根2.95长14个粗的鋼筋,下铁4根2.95长18的钢筋

你对这个回答的评价是


推荐于 · TA获得超过153个赞

园8的钢筋做成20*45的箍筋,间距20上铁4根2.95长14个粗的钢筋,下铁4根2.95长18的钢筋

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 50x50柱子放几根钢筋 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信