我把线接好后空调压缩机风扇不转工作风扇不转

家电百科 产品:
> 格力50空调外面继电器坏了之后直接把线接在接线柱上关机后外机压缩机还工作但风扇可以关掉
格力50空调外面继电器坏了之后直接把线接在接线柱上关机后外机压缩机还工作但风扇可以关掉
一般来说空调外机的交流接触器只是控制压缩机电源的,当内机给信号的时候,外机风扇运转,接触器吸合,压缩机有电源开始运转,现在你这种接法是去除接触器,当空调通电后,压缩机马上就有电源了,所以会始终工作,但是风扇没有直接的电源,所以风扇还是受控制的
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10现代索纳塔开空调风扇转压缩机不转什么问题_百度知道
现代索纳塔开空调风扇转压缩机不转什么问题
  解决方法如下:  1、实际检修中,遇到室外风运行压缩机不运行,供电电压正常,断电测量压缩机引线结果为线圈开路时,不要先下结论为压缩机损坏,要打开压缩机接线盒,测量压缩机接线端子后再确定故障原因,供电线损坏引起压缩机工作不正常占到一定比例。  2、检查结果为压缩机供电线损坏,压缩机接线端子一般也会生锈,如果只是简单更换压缩机接线卡,由于接线端子接触不良,而压缩机工作时电流较大,容易引起打火,时间不长还是会再次出现同样故障,所以在更换接线卡时,一定要用砂纸将压缩机接线端子表面锈斑打磨干净。  3、压缩机供电线线卡烧坏,一般为压缩机长时间工作在过负载状态下引起,运行时电流大,压缩机表面温度较高。处理完接线端子故障,检查压缩机接线端子损坏原因,冷凝器脏堵、室外风机转速慢、压缩机电容坏都会引起压缩机在运行时电流大,表面温度过高。  4、检查压缩机不启动故障,如电容底部发鼓,拆下电容,底部放在平面,如站立不稳左右摇晃,则压缩机电容肯定损坏,直接更换即可。
其他类似问题
为您推荐:
检查压缩机继电器是否有长通电源和信号线1温控开关2保险丝3压缩机继电器4压缩机线圈5线路:指压缩机继电器到压缩机的线路,如果可以工作线路排除。你可以拿一跟线从电瓶直接连压缩机看能不能工作
其他1条回答
1,蒸发箱温度传感器低于2,压缩机吸盘间隙过大
3.5度压缩机停机希望可以帮到您,制冷剂缺少您好一般有三个原因,如有不明,或者压力过高
现代索纳塔的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 回复:18
求助!!打开空调,风扇转,怠速升高,就是压缩机不转[待解决]
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
您好,精华帖至少要有15张图片,文字不少100个字!并且是原创内容,布局合理。
自动加载图片
楼主 电梯直达 楼
求助!!打开空调,风扇转,怠速升高,就是压缩机不转,用电线直接短路高压开关,压缩机不转,用电线短路压缩机接头和铁,大火,说明通电,可是压缩机就是不转,那里问题?
相关提问:
推荐专题:
申请精华帖
您的申请已经提交,请耐心等待审核
1、审核通常是1-3个工作日
2、审核结果我们会通过系统消息给您答复
申请精华帖
您已经超过申请限制,不可再申请
您的申请连续三次被驳回,已经无法再申请精华帖,谢谢你对我们的支持!如有疑问,可以
申请精华帖
您有发现精华的慧眼,赞一个!
1、我们会在1-3个工作日内完成审核
申请精华帖
此贴已经申请精华中,谢谢您的支持!
1、我们会在1-3个工作日内完成审核
申请精华帖
您好,该帖子经过审核后,发现内容不符合精华要求,无法申请成为精华,谢谢你的支持!
申请精华帖
抱歉,帖子还没达到精华标准
精华帖至少要有15张图片,文字不少于100个字!您的帖子未达到要求,不能申请精华。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)33, 距离下一级还需17贡献(馒头)
压缩机线圈烧了吧
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)6, 距离下一级还需44贡献(馒头)
短路了,80A保险烧了。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)15, 距离下一级还需35贡献(馒头)
电磁离合器坏了,
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
昨天还正常呢
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
是的,就是80A保险烧了,现在用点线丝绑着呢,但是还是不转。是不是根保险丝有关系?
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
如果80A的保险烧掉。肯定有搭铁的地方,检查压缩机吸力线圈和风扇。您用电瓶电直接连压缩机的那根线,试试吸力盘动作吗。如果不动作:没火花就是吸力盘烧断了,如果火花很大。吸力盘烧毁短路。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
从电瓶正极取电,然后接和氧传感器一起出来的空调单独的那根线吗??
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
是的,不要接上只是快速点动
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
我用手转了转离合器里面的芯,可以转动就是很紧,会不会是离合器坏了?
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
转动外面的薄片吗?很紧是对的。在压缩机壳体上有个线圈的插头,你可以拔开,直接用电试验,如果不吸,就是吸力盘坏了。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
明白了,一会我去试试去,从电瓶正极直接取电接通这个压缩机插头要是转动就是离合器没坏,还要找线路问题,如果不转就要换离合器了。单独换离合器好换吗?还是换压缩机总成呢?
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
不要发动车,点动通电如果有吸力。外面的薄片会来回动作。单独换离合器只要工具有,好换
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
哎希望是哪里都没坏,李老师在哪里个群利呢?是不是压缩机上的压力开关坏了呢额??
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
压缩机本体上有一个外壳是铜的开关,它如果坏了,压缩机的来电线可以直接和吸力盘连接。在管路上右减震旁边还有一个高低压开关。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)6, 距离下一级还需44贡献(馒头)
自已处理不了,如果自已动手修,反而越修越坏的。建议你找当地专业空调修理吧。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
问题解决了,多谢李老师,我用您的方法,从电瓶取电直接碰触压缩机压力开关处的接口,离合有吸合反应,证明离合没问题,我将上端的接线头插拔下,压缩机工作了,所以问题就是压缩机的接头处氧化严重,接触不良了,打磨了下,好了。
太平洋舰队新兵-1级
贡献(馒头)26, 距离下一级还需24贡献(馒头)
修好了,插头接触不良。剩下一大笔银子哈哈多谢李老师指点,
贡献(馒头)-2, 距离下一级还需2贡献(馒头)
问题解决就好
您需要登录后才可以发帖
回复成功!积分+2
请输入内容最近浏览论坛:
关注/收藏的论坛:
热门论坛推荐:
验证码:输入右侧的字母和数字
下次自动登录
还未注册用户?&&&
去车系频道
自动加载图片
12:42:38 | 来自
1.3的派力奥,开空调压缩机工作,就风扇不转,电阻新的
请教下派力奥,空调的五线压力开关,具体控制什么的,我怀疑一个控高低速风扇,现在开空调,压缩机吸,就风扇不转,不得已加了一个继电器直接控水温继电器,开空调,发动机故障灯居然亮,关了又灭,难道压力开关还经电脑吗?又不是自动空调。急,急,大家知道五线压力怎么控的没?
引用 草样年华Y
12:42:38 发表于 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
14:47:17 | 来自
我前两天的故障和你的一样,后来换了一个1914的继电器就解决问题了。
引用 热情的恐龙
14:47:17 发表于 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
发布用车问题,分享用车经验,即可获得知道上线勋章。
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
参加#2016法国欧洲杯专题#活动,赢取限量版勋章,精彩纷呈,尽在汽车之家。
全面检查相关的保险和继电器,或者更换掉看看,有些故障不明显看是好的,其实有故障了!
引用 kingdxm
15:29:38 发表于 2楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
15:29:38 发表在 全面检查相关的保险和继电器,或者更换掉看看,有些故障不明显看是好的,其实有故障了!五线的空调压力开关,你知道高压是不是三线的?空高低速
引用 草样年华Y
17:15:18 发表于 3楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
我的风扇没有高速,跑起来空调还可以,市区和等灯就不行了,是哪里问题?
引用 菲仔-15 16:45:42 发表于 4楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
11:09:09 | 来自
16:45:42 发表在 我的风扇没有高速,跑起来空调还可以,市区和等灯就不行了,是哪里问题?你的是散热不够,冲洗散热网外面就可以了
引用 草样年华Y
11:09:09 发表于 5楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
是散热不够,是那风扇有高低两档,只有低速档,没有高速档,所以散不够呀
引用 菲仔-19 11:23:17 发表于 6楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
问题是什么原因做成没有高速档
引用 菲仔-19 11:30:38 发表于 7楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
11:09:09 发表在 你的是散热不够,冲洗散热网外面就可以了是散热不够,是那风扇有高低两档,只有低速档,没有高速档,所以散不够呀,问题是什么原因做成没有高速档
引用 菲仔-19 11:32:13 发表于 8楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
完成汽车之家·知道升级任务,解答问答,并被提问者采纳为满意回答,可得解答达人一级勋章
18:29:11 | 来自
14:47:17 发表在 我前两天的故障和你的一样,后来换了一个1914的继电器就解决问题了。你说的1914的继电器在车上的位置请说下,我的同样的问题!
引用 快乐狐步
18:29:11 发表于 9楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
正在提交回复,请稍候...
mainTopic.xRender=YES
楼主有更新时通知我
已取消此帖的收藏
您已被楼主屏蔽,不能回复该帖子您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
在该插座上插上个台灯,验证插座供电正常。将冰箱温度调节刻度盘调到最大(强制冰箱启动)。 如果冰箱压缩机工作,则可能冷藏室灯坏,更换光源,再将温度刻度盘数字适当调...
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'}

我要回帖

更多关于 压缩机工作风扇不转 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信