天正智能电容补偿原理切换器怎调节数字

交流电在通过纯电阻的时候

而在通过纯容性或者纯感性负载的时候

纯容性负载或者纯感性负载

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用

是提高电网的功率因数降低供电变压器及输送线路的损

耗,提高供电效率改善供电环境。所以无功功率补偿装置

在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重偠的位置合

理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗

使电网质量提高。反之如选择或使用不当,可能造成供电

系统电压波动,谐波增大等诸多因素

延时投切方式即人们熟称

补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作

当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流

作用延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,

电容器造成损坏更重要的是防备电容不停嘚投切导致供电

系统振荡,这是很危险的当电网的负荷呈感性时,如电动

机、电焊机等负载这时电网的电流滞带后电压一个角度,

}

推荐于 · 醉心答题欢迎关注

若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时取样电压必须接非取样电流相的其它两相。

有时控制其参数设置正确电壓电流采样信号正确,手动投时功率因数为0.95i(滞后)那为何自动投时变成超前(0.94c)
既然‘投入电容越多,显示的功率因数越小’就不是自動投时变成超前是显示滞后过大。
还没弄懂你所述的真实情况无从提供意见。

你对这个回答的评价是


· 超过32用户采纳过TA的回答

(1)檢查功率因数控制器的电流电压接线是否正确。如果接反了会计算不正确

(2)看功率因数控制器说明书看设置问题

你对这个回答的评价昰?


之分通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入電容中一旦过补偿功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5投入越多数据越小此时为容性功率因数。一般会在数字旁边有个电容的符号表示

你对這个回答的评价是?


的投切功率因数逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补否則就是其他的问题

你对这个回答的评价是?


· TA获得超过6.1万个赞

查一下控制器是否有反向开关,应该是正反向开关反了

你对这个回答的評价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

配电盘柜安装1.1 配电盘柜安装要点1)配电柜安装应横平竖直高度一致,固定可靠2)导体分色一致,成排导线平行、顺直、...

二次原理图即为控制电路的原理图智能配电櫃图纸配电箱柜的识别GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜GGD、GDH、PGL...

#暖通问答#请教一下各位,消防泵房内消防巡检控制柜必须设置吗

绘制、识读电气控制線路原理图的原则是什么A. 原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。B....

中间联络柜开关故障什么原因合上過一段时间就故障

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

}

我要回帖

更多关于 电容补偿原理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信